灭火器年检规定出自哪条法规

2022-05-17 12:59:54 255人阅读
灭火器年检规定出自哪条法规

7人参与回答

  • 拙一跟

    检查如下:

    1】检查灭火器放置环境检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应防止温度过高或受剧烈震动。使灭火器内压力剧增影响灭火器的安全使用。 检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,以防止灭火器因腐蚀造成开关不灵而缩短寿命。 检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。

    2】外观检查检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装。充装后应作密封试验,并牢固铅封。②检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好。有明显腐蚀的,应送消防专用维修部门进行耐压试验、残余变形率和壁厚测定,合格者进行防腐处理。 瓶壁有裂纹、渗漏和明显变形者应予报废。检查灭火器可见零部件是否完整,有无锈蚀和损坏,装配检查安全帽泄气是否畅通。

    3】灭火器每年至少检查一次重量,灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂额定重量的5%或5Og。超过规定泄漏量的,应检修后按规定的充装量重灌。 4)每半年检查一次喷筒和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。刚性连接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留。 5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,并及时在转动部分加润滑油。 6)水压试验、残余变形率和壁厚测定。灭火器每隔5年或表面明显腐蚀者应进行水压试验,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%,试验后应进行壁厚测定,其值不得不包括腐蚀裕度在内的筒体壁厚。检验合格者应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。灭火器试验后清理内部杂物并进行干燥处理。 7)灭火剂的充装。灭火剂应该根据铭牌或说明书规定的重量充装,不得过量。操作时操作人员应戴防护手套,充气装置应有安全保护设施并不得接近热源和受振动的影响。 8】灭火器的检查、保养应由经专业训练的人员进行;灭火器的维修、再充装应由消防专业维修部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关标准的规定。维修单位应在维修或再充装的灭火器明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装日期、维修单位名称和地址。

  • 隔岸观火的美丽

    对,灭火器需要每年定时年检的,这是国家规定的。

    对于未按时年检的企业或单位会有相应的处罚。

    搜索京阳消防。

  • 依旧红颜知己想

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;扩展资料灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按 8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的 1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。7.3报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

  • 旧覆相

    灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)1、灭火器年检的相关要求参考下面这个国家标准。灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。2、年检的主要检查内容:(具体的检查内容上面的国家标准都详细说明)按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。3、年检费用的参考值:灭火器年检费用并不是很高,可以参考北京地区的价格是:1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);

  • 清清浅浅的笑

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测?是根据瓶体外观的腐蚀、变形而采取的措施,好像是水压测试。(这一点我不是很清楚) 干粉灭火器10年报废,这算是有效期。

  • 顿融卜

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测? 干粉灭火器罐体应5年测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。2、干粉灭火器有效期规定是多长时间1、灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,也就是8年有效期;2、另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年。3、通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的... 根据灭火器维修与报废有关规章规定,干粉灭火器从出厂合格到强制报废时间为10年,即干粉灭火器有效期规定为10年。这是对干粉灭火器本体有效期的规定。

  • 谎颈刈

    国家对灭火器的年检规定根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。灭火器年检的时间(1)灭火器每年送检灌气送检一次。(2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。(3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。(4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。(5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。