  • 春藤美加year

    例:

    图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。

    其他场所的类推。

    希望对你有帮助。

    重庆九霄科技

  • 豆子kiki

    利达气体灭火控制盘单区占2个总线地址。

    气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,根据保护区内的烟感、温感等报警信号接收报警联动控制器的启动命令,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内钢瓶电磁阀引至气体灭火控制盘驱动输出端子,压力开关反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀、电源等接至气体灭火控制盘空调、切电等控制接点。

  • 归藏连山人往

    根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。

  • 侠遗矫

    有管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在钢瓶间。

    因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。

  • 蒋军后

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。

    根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005