哪些需要气体灭火

2022-05-17 12:46:20 90人阅读
哪些需要气体灭火

8人参与回答

  • 给谁看的浅笑

    气体灭火器,靠隔绝空气窒息灭火,主要用于精密仪器和电气火灾灭火

  • 速度呢亲亲亲

    今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。

  • 南晴Anne

    1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。

    2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案。

    3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。

  • 过零丁洋dan

    电厂油区采用泡沫消防,控制楼内的电气设备及电缆、煤仓间的煤斗采用气体消防,其他均采用水消防。不是布置在单控楼内的仪表和仪器,不采用气体消防,采用水消防。如果有煤罐,应当采用气体消防,柴油机房采用气体消防。

  • 天渊tw

    电讯机房、局维配电机房属于精密仪器类别,应配备气体灭火器。

    如1211或二氧化碳灭火器,气体灭火器灭火后无残留,相对于干粉及水基灭火器来说,更适合电讯机房、局维配电机房之类使用。

  • 苏虾仔童鞋

    配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

  • 二爬

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 想想打扫

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听