  • 合肥北大白癜风

    按照规范 《建筑设计防火规范》GB50016-规定,丙类厂房和仓库,耐火等级为三级,与多层办公楼之间的(三级)防火间距是最小14米。 而三级民用建筑之间的最小防火间距是8米。 供参考。

  • 曼曼mmmmmmI

    除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距,不应小于表3-6的规定。

    【3标§】乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)表3-6注:1.单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。2.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。3.除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3-5中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

  • 孜烧猩

    具体的要求请参照 《建筑设计防火规范》 《高层民用建筑设计防火规范》 简单说一下:

    1、消防间距请参照下表

    2、消防车道要根据建筑类型、场地条件综合考虑,有条件的尽量在建筑周围做环形车道,宽度不小于4m

    3、消防回车场的设置是用于尽端式道路的,一般15mX15m。

  • 小墨风

    高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。防火间距是指相邻两栋建筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射的必要间距。

  • 解救苍生的天使

    多层建筑与单层建筑的标准是一样的。根据《建筑设计防火规范》,如果两个建筑物都是一、二级耐火等级的(例如砖混或框架结构),那么两个建筑物之间的最小间距为6米。但多层建筑和单层建筑都不能是高层建筑,例如超过9层的居住建筑或超过24米的公共建筑。如果有一个为高层,一个是低层,那么间距应为9米,两个都是高层,那间距应是13米。

  • 今生只有你一个

    报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。