气体灭火钢瓶压力怎么调

2022-05-17 12:36:07 62人阅读
气体灭火钢瓶压力怎么调

6人参与回答

  • 日光飘扬

    产生的问题:七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 解决方法:七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。因此如果压力低了,就说明这两种气体都会泄露,只能找到厂家让他们帮重新重装七氟丙烷和氮气了。

  • 师小绿

    大部分压力开关在喷放管上,个别的在阀门上。连接着两根信号线。

  • 庄会富

    七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。广州气宇消防设备有限公司专业生产七氟丙烷灭火系统、无管网七氟丙烷灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置。气体灭火系统钢管(无缝钢管)、管件、气体灭火配件、气体灭火药剂充装。免费提供机房气体消防方案,承全国各地消防工程(广西机房消防系统/贵州七氟丙烷灭火系统/湖南气体灭火设备/湖北气体消防等)杨媚

  • 热望供人观赏

    【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。

    气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。

    瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。

  • 牛是唯一

    钢瓶压力15MPa,也就是150公斤。喷放出的气体压力,到达选择阀减压孔板的时候,压力会被减到一半即75公斤。也就是说喷头喷出来的时候压力只有75公斤。

  • 摩羯古山世津子

    只能是并联,放气灯的用意就是对人员有警示作用,表示保护区的气体已经喷放,不管是只喷了一个气瓶还是保护区全部的气瓶。对于所有信号均反馈的要求,要考虑所有钢瓶是否能同时打开。如果同时启动电磁阀的个数大于3个的话,首先要考虑灭控给电磁阀的电流是否能达到要求,现在的灭控输出给电磁阀的电流一般最大只有2A,每个电磁阀至少是0.6A左右,如果大于3个同时启动,需要加外置的消防电源,这样能保证多个气瓶同时打开。