什么是气体灭火系分统防护区
4人参与回答
-
小田切泪蠢
消防气体自动泄压口,平时处于关闭状态,当气体灭火剂被喷放到防护区,作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,压力调节驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。
-
隼田那加heaven
气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。
一、七氟丙烷气体灭火系统
七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。
二、高压二氧化碳灭火系统
高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。
三、IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
四、热气溶胶灭火系统
热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。
当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。
-
亮妹妹nancy
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005要求防火门具有一定的密封性,灭火时除泄压口外,其他的开口应能关闭,条文如下:
3.2.9喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
对防护区的封闭要求是全淹没灭火的必要技术条件,因此不允许除泄压口之外的开口存在;例如自动生产线上的工艺开口,也应做到在灭火时停止生产、自动关闭开口。
气体灭火系统关于设置防火卷帘的分隔说法,在《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163的条文说明中有提出。
第2.0.4条 防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞。当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动的关闭装置。
第2.0.4条 本条关于防护区围护构件上不宜设置敞开孔洞的规定是根据以下情况确定的:
……
针对我国设置卤代烷灭火系统防护区的具体情况,在执行这条规定时应注意按以下原则处理防护区的开口问题:
一、防护区尽量不开口。
二、凡能关闭的开口应尽可能采用自动关闭装置。小的开口可以安装防火阀;大的开口可以设用气动、电动或感温元件控制的防火卷帘。
但是气体灭火系统防护区设置防火卷帘做防火分隔是否可以满足密封性的要求呢?
1、我们可以从防火卷帘的下降时间、气体灭火系统的启动、喷放时间来比较。
《防火卷帘》 GB14102-2005
6.4.5电动启闭和自重下降运行速度
垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-
6.2.3防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:
2防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-
4.4.2条文第2款:
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s的延迟喷射时间。
从时间上来讲,防火卷帘下降速度慢,时间可能要几分钟,而气体灭火系统的延时时间为30s,七氟丙烷的喷放时间是8~10s。可能会出现这种情况,灭火剂喷完,防火卷帘还没下降到位,导致灭火剂流失,灭火失败。
2、防火卷帘的密封性不是很好,灭火剂喷放后,可能从分析中逸散出去,导致灭火剂浓度降低,灭火失败。
综上,建议气体灭火防护区的维护结构,不采用防火卷帘做为分隔措施。
相关问题
- 气体灭火组合分配几个防护区3个回答
- 气体灭火防护区面积怎样算3个回答
- 气体灭火系统的防护区怎么化分3个回答
- 气体灭火系统防护区怎么计算3个回答
- 如何计算气体灭火防护区个数3个回答
- 二氧化碳气体灭火系统可以保护几个防护区3个回答
- 七氟丙烷预制灭火系统防护区怎么算7个回答
- 灭火防护区是什么意思3个回答