医院消防检测要求吗
6人参与回答
-
巨蟹aideduo
消防通道标准
B6安全疏散和消防电梯
6.1一般规定
6.1.1高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。
6.1.1.3除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。
6.1.2塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。
6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
6.1.3高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
*6.1.3A商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。
6.1.4高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。
6.1.5高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表 6.1.5的规定。
安全 疏散 距离 表6.1.5
高层建筑房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离【m】
位于两个安全出口之间的房间位于袋形走道两侧或尽端的房间
医院病房部分 24 12
其它部分 30 15
旅馆、展览楼、教学楼 30 15
其它 40 20
6.1.6跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。
6.1.7高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。
6.1.8位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。位于走道尽端的房间,当面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
6.1.9高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100个不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 6.1.9的规定。
首层疏散外门和走道的净宽【m】表6.1.9
高层建筑每个外门的净宽走道净宽
单面布房双面布房
医院 1.30 1.40 1.50
B居住建筑 1.10 B1.20 1.30其它 1.20 1.30 1.40/B6.1.10疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。
6.1.11高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定:
6.1.11.1厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1.00m;边走道的最小净宽不宜小于0.80m。
6.1.11.2厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。
6.1.11.3疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。
6.1.11.4观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排,纵走道之间每排座位不宜超过22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半。
6.1.11.5观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。
6.1.11.6观众厅的疏散外门,宜采用推闩式外开门。
6.1.12高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
6.1.12.2房间面积不超过50m2,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。
6.1.12.3人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。
6.1.13建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层【间】,并应符合下列规定:
6.1.13.1避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
6.1.13.3避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。
6.1.13.4避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。
6.1.14建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:
6.1.14.1设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m。
6.1.14.2出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
6.1.14.3在停机坪的适当位置应设置消火栓。
6.1.14.4停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
6.1.15除设有排烟设施和紧急照明者外,高层建筑内的走道长度超过20m时,应设置直接天然采光和自然通风的设施。
6.1.16高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有手动开启装置。
6.1.17建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
6.2疏散楼梯间和楼梯
6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.2.2.3楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
6.2.3单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.4十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.5楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
6.2.6除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。
疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过100,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。
6.2.7除本规范第 6.1.1.条第 6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
*6.2.8地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,宜在首层与地下或半地下屋的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。
6.2.9每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表 6.2.9的规定。
疏散楼梯的最小净宽度表6.2.9
高层建筑疏散楼梯的最小净宽度【m】
医院病房楼 1.30
居住建筑 1.10
其它建筑 1.20
6.2.10室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于450,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。
室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。
6.2.11公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊,宜设上下层连通的辅助疏散设施。
-
只为听风浅唱
肯定需要,医院人口这样密集的地方,消防安全很重要。
-
西方政治制
不一定是的,按照规定消防新规规定有疏散要求的防火卷帘门烟感动作,下降一半,温感动作然后下降到底,不过可以设置分开的烟感和温感,也可以设置烟温复合探头;而没有疏散要求的如天井部位的等代替防火墙封闭的,可以只有烟感而联动下降即可
-
若颜vivian
医院属于人员密集场所,酒店不是,医院面积超过3000平米的术语1类综合建筑的,酒店不超过24m的都属于2类建筑的,疏散通道要求的宽度不一样和设置的消防等级不一样的。如上的医院属于中危险2级,酒店术语中危险级的。
-
胡佳阳图文
设置消防喷淋【自动喷水灭火系统】的建筑物需要做烟感【自动火灾报警系统】。 最新的建筑防火规范中已明确: 多层建筑任何一层建筑面积大于1500平方米或总建筑物大于3000平方米医院中的门诊楼,病房楼,手术部需要做消防喷淋。 多层大于200个床位的医院门诊楼,病房楼,手术部等需要做烟感。 所以需要核实下医院的建筑面积和床位。 同时医院的中容易发生火灾的库房,有安装机械排烟、防烟系统,电子信息系统的主机房及控制室,贵重仪器或易发生火灾的机器、仪表、仪器室等等都需要安装烟感【自动火灾报警系统】
-
嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok
一,当消防兵.二,应聘合同消防员.【1】 面试初选合格人员持本人身份证、退伍证、学历证、近期1寸正面免冠红底彩色照片5张及户籍所在地派出所出具的无犯罪记录证明前来面试(所持证明均需原件和复印件各1份).时间和地点另行通知.市消防支队将根据面试情况和招聘条件中规定的优先条件等确定入围体检人员名单.(2)体检入围体检的人员由市消防支队组织到指定的医院进行检查(时间另行通知).【3】资格审查体检结束后,组织对体检合格人员的报名资料进行复核.(4)录取体检合格且通过资格审查的人员予以录取.资格审查不合格者,不予录取,所空出的职位从体能测试合格未入围体检的人员中依次递补.(5)聘用1、对录取人员集中培训一周后进行考核,考核合格后安排到市公安消防支队基层大队工作,不服从安排者将不予录用.日常管理由市消防支队按照《市消防部队合同制消防员管理规定》等相关规定实施准军事化管理.2、对不能胜任工作、身体不适应所在工作岗位要求或违反《市消防部队合同制消防员管理规定》的,依据相关规定解聘.