气体灭火系统风险有哪些

2022-05-17 12:03:44 182人阅读
气体灭火系统风险有哪些

7人参与回答

  • 小乔淮上清风

    从广义角度,气体灭火系统可以扑灭电气火灾、气体火灾、液体火灾和固体表面火灾;从狭义角度,气体灭火能扑灭计算机房、UPS机房、发电机房、变配电放、档案馆、文物馆、美术馆、银行金库、政府金融机构、贵重设备房等场所,其中气体灭火系统中,七氟丙烷灭火系统,运用最广泛,效果最好。七氟丙烷灭火剂是一种无色、无味、具有良好的清洁性和良好的气相电绝缘性、无毒、不耗损大气臭氧层,是哈龙最好的取代品,目前在世界和全国范围得到全面推广和广泛使用。

  • 来者晓候

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:

    3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1电气火灾;

    2固体表面火灾;

    3液体火灾;

    4灭火前能切断气源的气体火灾。

    注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5可燃固体物质的深位火灾。

    3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

    从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:

    电器和电子设备;

    通讯设备;

    易燃、可燃的液体和气体;

    其它高价值的财产和重要场所(部位)。

    根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:

    通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;

    油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。

    加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;

    喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。

    医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;

    博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;

    油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。

    气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。

  • 菜头菜菜菜头

    1、消防工程安装公司组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。

    2、气体灭火系统安装施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱【起】动装置等系统组件进行外观检查。消防工程安装公司系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱【起】动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

    3、容器的储存区不允许闲杂人员进入。二氧化碳储存容器【瓶组】及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。

    4、消防工程安装公司连接灭火剂输送管道时,应在焊接后进行内外镀锌处理。输送管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。 来源于问问我建筑网

  • 南萧亭

    气体灭火系统安全要求:

    1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。

    2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。

    3】消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。

    4】消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。

    5】消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。

  • 王不留行也

    为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?

    ●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。

    ● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。

    ●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发

    出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。

    ●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    知足常乐于上海.12.15日

  • 在飞的兔子地盘

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 考研家园

    根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听