如何检测七氟丙烷灭火装置
3人参与回答
-
陈学杭
七氟丙烷灭火气体: 药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。
如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。
-
小鼻屎MOON
1、报警系统检测。主机手动运行状态下,检测系统设备包括:烟感、温感、手报、声光、紧急启停按钮、放气指示灯、压力开关、控制模块等;
2、手动启动检测。主机手动运行状态下(有时需要喷洒指示打开,太专业,不是一句两句说明白的),按下手动启动控制盘上启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。
3、紧急启动检测。主机自动运行状态下,按下紧急启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。3、联动(自动)启动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。4、系统联动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),控制模块如切断电源、关闭空调模块等动作指示灯亮,证明启动正常。
-
汽服小云云
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。