消防系统的输出输入模块
2020-01-12 20:39:02
76人阅读
消防系统的输出输入模块起什么作用
4人参与回答
-
最美的年华go
消防系统中有输入模块/监视模块(配接信号蝶阀,压力开关,70°防火阀,水流指示器(松江对此有专用模块1750B)其它厂家的开关量输出型可燃气体探测器、感温电缆等等设备)。输入输出模块/控制模块(配接送风阀,排烟阀,卷帘门,电磁阀,电梯,空调,强切(照明、动力切断),280°防火阀)。切换模块,类似于继电器。双输入输出模块。隔离器,分支回路短路时,将被自动断开。输入模块(非编码探测器接口模块),并联配接非编码探测器。电话模块,用于将手提/固定消防电话分机连入总线制消防电话系统。广播模块,用于总线制消防广播系统中消防广播间的切换控制。多线模块,连接消防泵、喷淋泵、风机等大电流设备,与多线控制点一对一使用。
-
段启勇
消防弱电系统中涉及的模块很多,有室内消火栓手动报警模块、有通风控制模块、有防火卷帘控制模块,其控制的作用多种多样,不太明白你说的那种模块。
-
苏景AI
两者区别:1、单输入模块可以看做监视模块,主要用于压力开关、水流指示器、信号阀等设备,用于监控设备的状态;2、单输入输出和双输入输出模块可以看做控制模块,通过模块控制输出的24V电压或开关量信号,控制水泵、送风口、风机、卷帘门、电源脱扣器、电梯等联动设备,同时接收联动设备的动作反馈信号。3、单输入输出和双输入输出模块的区别在于单输入输出模块只能输出一组动作,占用一个地址码,接收一个反馈信号,双输入输出可以输出两个动作,占用两个地址码,接收两个反馈信号,相当于两个单输入输出模块。
-
繁华落尽荒
1、输入模块接收的时开跟闭的信号,比如水流指示器,信号蝶阀,防火阀之类的。起的是接收别的厂家设备的火警信号。烟感温感的不接收的,烟感温感的信号是通过信号线直接传到报警主机上,原理就是感烟感温都有个状态初始值,值高了,就报警,传到主机。
2、模块的作用就是用来接收控制别的厂家设备的。整个消防系统里,电梯、阀、风机,强电,厂家有那么多,所以就用模块来统一控制啊。另外也防止别的设备高压窜入而把主机烧坏。
相关问题
- 红外对射模块1个回答
- 挡烟垂壁属于消防吗1个回答
- 消防声光报警器作用1个回答
- 消防阀门进场验收标准1个回答
- 消防模块常开常闭说明1个回答
- 消防模块箱和接线箱的区别1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 消防系统中输入输出模块起什么作用1个回答