灭火器压力怎么看合格
7人参与回答
-
西安灵鸟
代表超充装。
在绿色表示正常,红色表示压力不足,黄色表示压力过大,但压力超一点点不要紧,不要超太多,防止超压爆炸。灭火器压力表分三段: 第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效! 总之就是绿色区域是有用的,介于红绿之间、黄绿之间的全部都换掉比较保险。
-
工大依寒
绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。指针指到黄区说明灭火器瓶里的驱动气体气压太高了,有一定的危险性。若降到指针指向红区则表示驱动气压已经低于安全值,该灭火瓶已经丧失灭火能力了,应及时补充压力。 只有在绿色区域才能正常使用。但注意:在1.0~1.4之间是允许范围。太高太低都不行了。必须送检了。
干粉灭火器压力表分三段:
第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内干粉压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。
第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。
第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。虽然可以使用,但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,建议用户拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,在使用过程中有一定的危险性,但并不表示就使用时无效,所以建议大家在使用手提式干粉灭火器的时候,一定要挑选压力表指针在绿色区域内的灭火器,在确定灭火器可以正常使用的情况下,还要熟练掌握干粉灭火器的使用方法,以免发生意外的情况以及延误扑火的最佳时机。
-
啊嘟嘟sasa
1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
湃蝗派
在绿色区域范围之内就是正常
-
尤奉dh
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
-
却还加班
如果压力表在出厂合格的灭火器上面,看指针的位置是否在绿色的区域内,指针在绿区,说明压力表没有坏。如果压力表指针在黄色区域,说明灭火器的压力超标了,压力表还是好的。 如果压力表指针在红色区域,压力表指针指在0位以上,说明灭火器的压力不够了。压力表没坏。 如果到0以下了,这个压力表一定是坏了。
-
卣盟淘
绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答