气体灭火控制盘故障怎么处理

2022-05-17 11:45:29 104人阅读
气体灭火控制盘故障怎么处理

3人参与回答

  • 土拨鼠marmot

    灭火控制盘485故障,就是通讯接口故障。消防显示盘(灭火控制盘)也叫火灾报警盘,主要与分布在各个火灾监测点的感应探头、按钮、报警器、以及公安报警指挥中心连在一起,形成一个网络分布。火灾报警盘与各点的报警联络,就由RS-485通信接口完成。在计算机中,RS-232和RS-485是最常用的两种接口,RS-232主要用于较短距离通讯,如打印机等,RS-485用于较长距离通讯。RS-485通讯标准RS-485采用双向、半双工通信协议,允许多个驱动器和接收器挂接在总线上,其中每个驱动器都能够脱离总线。稳定性强,具有更高的接收器输入阻抗和更宽的共模范围【-7V至+12V】。接收器输入灵敏度为±200mV,这就意味着若要识别符号或间隔状态,接收端电压必须高于+200mV或低于-200mV。最小接收器输入阻抗为12k,驱动器输出电压为±1.5V【最小值】、±5V【最大值】。驱动器能够驱动32个单位负载,即允许总线上并联32个12k的接收器。对于输入阻抗更高的接收器,一条总线上允许连接的单位负载数也较高。RS-485接收器可随意组合,连至同一总线。RS-485:适用于多主机/驱动器工业环境。其典型应用包括:过程自动化【化工、消防、酿造、造纸】、工厂自动化【汽车制造、金属加工】、HVAC、安防、电机控制、运动控制等。

  • 无车无房月光族

    首先在气体盘上进行消音, 气灭盘上一般会显示哪里的故障信号, 根据气体盘报警信号进行维修, 维修前首先做如下动作: 第一,先在自动报警主机上对气体盘进行隔离; 第二,拆掉气体盘与气瓶电磁阀的连接线; 维修完成后,将所有线路连接好,对气体盘进行重启并复位。 最后在自动报警主机上解除隔离。

  • 菁菁麦芽

    若是21S的报故障应该是所带的VW3365A模块的问题。

    属于产品的设计缺陷,容易坏掉造成误喷洒。建议更换其它型号主机。北大青鸟气体灭火控制器喷射后报警器报故障是怎么回事