消防主机怎么检测开路

2022-05-17 11:39:35 98人阅读
消防主机怎么检测开路

6人参与回答

  • 度娘好烦

    1,使用摇表或万用表进行检测,摇表适合距离较长(1500米以上)的线检测,万用表适合距离较近的线路检测。

    2,一般短路故障点可以通过检测阻抗,判定短路点大概位置,短路点距离越近线阻抗会越来越小。

    3,开路点可以使用分阶段排除法解决开路问题,随着分段排除的进行,故障检测人员会逐步接近开路故障点。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    如果有接反馈信号,检查一下反馈信号线路是否短路;如果没有接反馈信号,那么就是模块内电路故障,简单的就是更换新的模块,要么请专业人士或厂家进行修理。

  • 桓岚逸

    在断开终端连接后,检查是否通,如果线路还通,证明线路有问题,可能短路了。 如果断开是不通的,短接后也不通,证明线路有问题,可能线路断线了。

  • 芒果西瓜伴侣

    回路应该是环形接法(是四根线),环形报开路,不会影响回路设备工作,查开路可采取从回路卡处断开两根线,则会有部分设备断电,查断电的起始位置就是开路处。

  • 过家家小童鞋

    消防物联网可以实现。通过一些物联网终端设备将报警主机的数据,还有消防水系统的数据实时的监测起来,通过电脑、手机可以直接查看到所有消防设施运行的信息,一旦异常还会自动报警提醒用户。现在消防物联网技术已经很成熟,也应用很广了。做的好的公司成功案例也很多的。现在全国各地的消防都在建大数据平台,目的就是想通过智能科技的手段实现智能管理。

  • 历史追寻者

    按系统电路,分区分段进行排查,通过测量线间电阻或对地电阻,判断故障所在区段。通常采取对半排查的方法。