机房灭火用什么好

2022-05-17 11:30:50 75人阅读
机房灭火用什么好

7人参与回答

  • 程杨清

    计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。 仅供参考

  • 大叉傻冒

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 是的范德萨sky

    灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的初起火灾,使用方法也不尽相同,常见的有: 一、手提式泡沫灭火器泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。

    使用时,用手握住灭火机的提环,平稳、快捷地提往火场,不要横扛、横拿。灭火时,一手握住提环,另一手握住筒身的底边,将灭火器颠倒过来,喷嘴对准火源,用力摇晃几下,即可灭火。注意: 1.不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。2.不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。3.扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。二、手提式二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。鸭嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。注意: 1.灭火时,人员应站在上风处。2.持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。3.室内使用后,应加强通风。三、手提式干粉灭火器干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。四、手提式“1211”灭火器 “1211”灭火器适宜扑灭油类、仪器及文物档案等贵重物品的初起火灾。使用时,先撕去铝封,拔去安全保险销,一手抱住灭火器底部,另一手握住压把开关,喷嘴对准火源喷射,松开压把,喷射即停止。五、小型家用灭火器家用灭火器适宜扑灭厨房、客厅、居室内的初起小火,有喷射型及投掷型两种。使用时: 喷射型--按下灭火器顶端弹簧按钮,将喷嘴对准着火处,喷射灭火。投掷型--只需将其投掷于火中,容器破碎,干粉即泄出灭火。

  • 瞥防彼

    一、机房用最合适的手提灭火器为CO2灭火器,其他的灭火器均会对机房设备有一定的影响。这个是正确,因为我就是做消防的二、下面内容供参考如果是电子计算机机房根据电子计算机机房设计规范要求1、应设有CO2灭火系统或卤代烷灭火系统(现在的卤代烷已经被七氟丙烷灭火系统、混合气体灭火系统所代替)2、应设有消防自动报警系统

  • 杀尽天下野合者

    机房由于是精密电子设备的汇聚地,因此坚决不能使用二氧化碳或干粉灭火器。干粉灭火器会留存过多的的残渣,造成污染,很可能对精密设备造成损坏;二氧化碳灭火器会造成急剧降温,形成“冷击”作用,对设备的损坏与火灾一致,甚至会更严重。因此,机房的灭火设备最好选用气体灭火器。气体灭火器中所采用的的气体不含水分,具有良好的绝缘性,不会导电,也不会有任何的残渣遗留,在很短的时间内就可以挥发完全。因此,对于存放高精电子设备的机房,应该使用专业的气体灭火器。目前,市场上使用最多的就是七氟丙烷灭火器,这种气体在规定的灭火浓度下对人体无害,比传统的1211灭火器安全的多,而且由于其沸点较高,不会引起“冷击”,可以保护设备不受伤害。

  • 轻韵小说社团

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。

  • 尼维尔的lucky

    普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听