什么灭火系统应设置探测器

2022-05-17 11:23:47 98人阅读
什么灭火系统应设置探测器

6人参与回答

  • 曹紫宸

    为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?

    ●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。

    ● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。

    ●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发

    出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。

    ●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    知足常乐于上海.12.15日

  • 西方政治制

    (1)下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

    1)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。

    2)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库。

    3)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。

    4)图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆。

    5)地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑。

    6)特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆。

    7)大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等。

    8)歌舞娱乐放映游艺场所。

    9)净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。

    10)电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房。

    11)二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅。

    12)其他一类高层公共建筑。

    13)设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

    (2)建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。

    建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

  • 铎哥happy

    应该叫感烟探测器。火灾探测器除了感烟探测器,还有感温探测器,可燃气体探测器等等。均属于自动火灾报警系统中的火灾探测系统。除了通过探测器探测火灾外,闭式自动喷水灭火系统的闭式喷头同样具有一定探测功能,喷头接触端设置有热敏原件,动作温度一般高于环境温度30度。【这玩意一般是一次性的】并不是所有的建筑都需要设置自动火灾报警系统。像小型低矮住宅就是不需要设置自动火灾报警系统和自动喷水灭火系统的。是否设置需要考虑公寓本身高度,建筑构建防火性能,建筑间的间距,建筑内部平面布置,灭火器材布置等等。美帝设置条件可能和国内不同,不过个人觉得资本家会在其他条件满足法规的情况下,是不会多此一举的。当然,有些地方是必须设置的,比如商场的中庭。只是隐蔽工程做的都比较好,一眼看不到而已。我国是出了名的基建狂魔,对建筑消防工程也有相当严格的要求,而且近几年环保和消防抓得特别厉害,想必题主也有所耳闻。个人目测4线城市以上达到法规要求的建筑都能找到相应的消防系统设置。

  • 哎哟豹大神

    细水雾灭火系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和细水雾喷头组成.细水雾灭火系统又分为开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统两种。开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。1.开式细水雾喷头2.火灾探测器3.喷雾指示灯4.火灾声光报警器5.分区控制阀组6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀),由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成。闭式细水雾灭火系统采用闭式细水雾喷头,系统组成。1.闭式细水雾喷头2.末端试水阀3.水流传感器4.分区控制阀(常开,反馈阀门开启信号)5.排气阀(常闭)6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.水流传感器10.压力开关11.泄水阀(常闭)12.消防泵13.止回阀14.柔性接头15.稳压泵16.安全阀17.泄放试验阀18.过滤器19.液位传感器20.贮水箱根据使用场所的不同,闭式细水雾灭火系统又可以分为湿式系统、干式系统和预作用系统三种形式。闭式细水雾灭火系统适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象。

  • 大多发生的发烧

    (1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或者没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。

    (2)对火灾发展迅速,能够产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。

    (3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射及少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。

    (4)对火灾初期可能产生一氧化碳气体并且需要早期探测的场所,宜选择一氧化碳火灾探测器。

    (5)对使用、生产或聚集可燃气体或者可燃液体蒸气的场所,应当选择可燃气体探测器。

    (6)对设有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不应有效确认火灾的场毛宜采用同类型或不同类型的探测器组合。

    (7)对火灾形成特征不可预料的场所,可以根据模拟试验的结果选择探测器。

    (8)对于需要早期发现火灾的特殊场所,可选择高灵敏度的吸气式感烟火灾探器,且应将该探测器的灵敏度设置为高灵敏度状态;也可以根据现场实际分析早期可探的火灾参数而选择相应的探测器。

  • 不期然后然

    这个气体灭火的都是将探测器整体连接到气体控制模块的,这个和其他的探测器是一样的接发的,只是经过气体模块后连接气体灭火控制器而已。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听