配电间火灾用什么灭火
7人参与回答
-
生野翻絮
配电房是中型乃至小型的工厂及事业单位都必须要具备的场所。而配电房向来都是高危场所,不仅需要做好电力防护防止火灾的发生,还需要对火灾做好一定的预防措施。实际上,大多数企业都会进行简单的配电房消防安全火灾保护,也就会安装好气体灭火系统,在火灾发生之时就能及时止损。至于目前火灾保护的方式有哪些,现在景彤机电设备专家给大家举例一下:简易推车式或手提式灭火器灭火方式、传统全淹没式气体灭火方式、火探管气体灭火装置等等一系列可以做到火灾保护的灭火方式。1.那么以上所述的几种方式进行对比,来确定或者选择一种更适宜,更经济,更实用,更便捷的方式来保护配电柜的安全:1、配电室内都是采用二氧化碳手提式灭火器,这是为了更好的降低成本来做到火灾保护,但是往往当配电室内发生火灾后,本着“以人为本”的理念,是不会要求员工或者消防维保人员进入配电室,生命安全才是最重要的,所以在这里渐渐的减少二氧化碳灭火器的使用;2、传统式全淹没气体灭火方式是一种耗费成本较大,灭火效率不错的灭火方式,一套全淹没气体灭火系统需要独立的一个气体瓶房、一套独立的报警系统加报警装置、一套管网的组合以及一些配件或者附件。这一系列的组合也就使之的造价成本变高,但是能确保整个防护区内灭火的彻底;3、火探管气体灭火装置是一种新型的气体灭火系统,该装置集探火与灭火为一体,利用探火管可以布置到任意角落的伸缩性以及探火管感温自动爆破的特性又名火探管装置,该种设备目前主要应用场所是配电柜、变压器、高压柜内部,利用探火管伸缩的特性,布置与柜内任一需要保护的地方,从而能够达到迅速探火及灭火的效果,此外该装置无须任何的报警系统,本身也不需要带电设备,可以大大减少成本以及维护的费用;
-
我是卖发电机的
您好: 电气火灾应该采用干粉灭火器扑救。在断开电源前不能采用普通泡沫灭火器扑救。
-
鲁西西CQQ
配电柜着火,不能用水,也不能用泡沫灭火器。 但是可以使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。因为用水或泡沫灭火器,因为水会导电,会导致电器损坏。
-
儒雅凋零
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;
-
平静的原野
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
九食堂常客
配电间必须装气体灭火。
《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:
下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。
2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。
4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。
-
山会沉
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。