建筑防火墙要达到什么条件

2022-05-17 11:07:25 100人阅读
建筑防火墙要达到什么条件

3人参与回答

  • 索德思内

    防火墙是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。 这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。 防火墙的耐火极限不低于3h。 用于划分防火分区,或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙的一侧蔓延到另一侧,对于减少火灾损失具有重要作用。

  • 陶汝婷

    《建筑设计防火规范》

    第2.0.2条防火墙的设置应符合下列规定:

    一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

    二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

    三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

    第二节防火间距

    第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

    第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。

    第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

    第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。

    用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料

  • 参谋vs生

    1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。

    2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。

    3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。

    4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。

    5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听