水基灭火器报废扔哪里

2022-05-17 11:00:43 487人阅读
水基灭火器报废扔哪里

5人参与回答

  • 可通过家人团圆

    很多可以换的,不过要送厂家换的!不过现在很多车都开始装车用自动灭火器或车专用灭火器!~ 建议啊,还是装车用自动灭火器,安全、简单、方便!

  • 卧罢秃

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

  • 袁宝妈妈爱袁宝

    过期的消防灭火器,你直接可以卖到废品站。

    实在没人要可以扔掉

    也可以自己再重新充装,二次利用也行。如果是事业单位的话,最好直接换成新的一批灭火器就可以了。消防单位会定期检查。

  • 注册很无聊a

    干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方。如果是公共场所或者人员密集场所应该放置于消火栓箱下面。如果是车用应置于车箱内方便拿取的位置以方便于灭火急救【置于后尾箱,如发生发动机起火将无法开启后备箱拿取】。

    如果是家用,则应放在方便拿取的地方。如有小孩,则应做好隐藏,避免误伤小孩或被小孩弄坏。

    另:不同类型的灭火器放置的位置不同。以上情况皆以干粉灭火器为标准。

    而二氧化碳灭火器应置于弱电机房等场所内。因二氧化碳为有毒气体,主要用于电类火灾。

    水基型灭火器主用于厨房灭火。泡沫型灭火器用于液体油类火灾。

    拓展资料:

    灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,是补救火灾初期的重要灭火器材。灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

    消防器材保养、使用规范要求管理人员正确地使用和保养消防器材,以能处理如火灾险情。

    消防器材有许多,如自动报警火警系统、消火栓、灭火器等。

    使用方法:

    灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。

    对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。

    灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳、灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。

    推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。

    灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。

    灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。三、灭火器维的护保养。

    灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。

    灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。

  • 奔忙的贪吃蛇

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。

    灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。

    检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。

    如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

    另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听