干粉灭火器压力多少

2022-05-17 10:58:08 311人阅读
干粉灭火器压力多少

9人参与回答

  • 隔岸观火的美丽

    压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。

    红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。

    每年都要检修一次

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:1、普通干粉灭火器;2、超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 美途smile

    手提干粉灭火器使用压力1.2MPa,实验压力2.0~3.0MPa。也就是说合格产品在出厂前都会经过2倍左右水进行试压,确保安全。如果你怕灭火器炸了,最好的办法就是买合格的、大厂产品。存放时放在阴凉干燥处,接近有效期就换新的,不要重复充装。

  • 南极奇观

    最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。干粉灭火器瓶体属于最简易的压力容器,也是怕冲击和碰撞的。近年已经没有手提灭火器百米赛跑的项目也是因为这个原因,所以一定要注意安全!

  • 摩羯古山世津子

    最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。

  • 柴氏家族二小姐

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    5、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    6、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃

    7、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。

    专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1)、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2)、耐火等级不应低于二级。

    3)、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    8、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 人像专家

    灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。

  • 慕华SGL

    最高2.5压左右,灭火器酸碱、变形、腐蚀的情况下都是要报废的。 所以灭火器也属于小型的简易压力容器!

  • 晴方知夏已深矛

    灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

  • 泰勒瓦Terroir

    灭火器水压试验压力是最大工作压力的1.5倍。

    最大工作压力是指温度60度时的工作压力。手提干粉或水基灭火器的最大工作压力是1.4MPa.水压试验压力就是2.1MPa

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听