机房灭火系统设计几类机房

2022-05-17 10:54:46 292人阅读
机房灭火系统设计几类机房

6人参与回答

  • 蓝精玲ALING

    需要遵守的主要的有三类:

    消防系统设计/施工规范和气体灭火设计/施工规范

  • 宁阅江

    在规范中,“应”是不严格规定,它的对立说法就是“不宜”。通常情况下,“应采用……”表示最好选择这种方法来做,如果不采用这种方法,那么所使用的方法就需要遵守该方法相应的规范要求。因此,如果你需要采用喷淋系统的话,你应该去查查喷淋系统的有关规范规程,查查喷淋系统所适用的场合。就机房设计规范而言,你采用喷淋系统并不违反该规范要求,因为该规范中并没有“禁止使用”喷淋系统的规定。

  • 乡下的马车

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 隼田那加heaven

    实际情况很多是没有计算的,吊顶内、地板下需要保护的才计算在内。

    吊顶空间也算上的话那么灭火剂药量就需要增加。

    机房常见用七氟丙烷气体灭火装置,喷房药剂压力不算大,吊顶不被破坏,药剂浓度损耗不多。吊顶内如有火灾风险可以计算并将喷射管路延伸到吊顶或者地板下。

  • 梦艹灵

    七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!

  • 给对方都是是

    鉴于机房的设备和环境,只能使用气体消防,因为用其他任何种类的灭火器所喷出的药剂都会影响到电子电路,推荐使用iRock磐石感温自启动灭火装置,这种装置能点对点的实施探测和灭火,希望能帮到你~