建筑施工现场怎样配备灭火器

2022-05-17 10:40:16 335人阅读
建筑施工现场怎样配备灭火器

3人参与回答

  • 开到荼蘼canna

    根据《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》规定:

    1、 施工现场的下列场所应配置灭火器:

    (1)可燃、易燃物存放及使用场所;

    (2)动火作业场所;

    (3)自备发电机房、配电房等设备用房;

    (4)现场办公、住宿用房;

    (5)其他有火灾危险的场所。

    2、灭火器配置应符合下列要求:

    (1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。

    (2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。

    (3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:

    (1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。

    (2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。

    (3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

    (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。

    (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 何武sber

    GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听