高开室用什么灭火
7人参与回答
-
大家都记得带的
监控室主要是电器设备,需要配主要用于电器灭火的气体灭火器,同时,配备几只干粉灭火器用于其他位置发生火灾时,监控室人员前去灭火使用。
-
蒋军后
最好用超细干粉灭火器。 。 二氧化碳灭火器喷射过程中易产生静电,引发二次火灾。
-
劳资爱晗晗湖
应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
-
单飞耳扣
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
小吉油
1、手提式的档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。可选择七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统气体灭火系统等。
3、档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。
-
我是卖发电机的
因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。
一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。
二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。
三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。
-
茶点后的半小时
作为正规的机房,按照国家《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定通信电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。机房灭火系统最好还是找专业公司来设计比较好,听同事说有个念海消防的,可以问问