灭火器表是哪个压力大
9人参与回答
-
漏优筒蕨优刎
1、在绿色区域表示可正常使用
2、在红色区域表示压力不足,需要充气
3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险
-
杏香满屋
灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。
-
善良的我很正直
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
-
清弘胜则
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
巨蟹小小羊yyq
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
一般压力表
数字压力表
弹性元件式一般压力表,可分为三类:真空表、压力真空表、压力表,表盘直径100mm和150mm,不言而喻,这类仪表准确度等级比较低,价格便宜。
其他压力表介绍
电接点压力表:可以方便观察,还可以做到报警及控制;
氧压力表:用于医用等特殊环境,有禁油要求,在检定时需要中特别注意;
数字(数显)压力表:采用压力传感器信号转换,通过数显示压力值,准确度高达0.02级、分辨率高、功能强,常作为标准器使用,部分产品升级衍生出带有无线传输数据MEOKON(GPRS、LORa、NB-iot)、本安防爆等功能,应用于仪器仪表配套、机械设备配套、医疗设备、智慧城市(消防,水务、供暖等)中,代替指针压力表;
轮胎压力表、双针压力表:属于行业专用,图中双针型属于火车专用;
耐震压力表:装有油等液体,防震性好;
微差压表:压力较小,常用于制药等环境,常规量程为0-125Pa,是非常小的压力;
精密压力表:较一般压力表准确度高,可以作为精密测量;
气压计是气象行业专用的仪表,测量大气压,单位采用百帕hPa;
-
川海羽生
灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。
-
拼搏无极限w
灭火器压力表分三段:
第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。
第二段是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。
第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。
一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。
-
庭院秋桐
干粉灭火器压力表的指针在绿区和黄区之间,这具干粉灭火器没有失效,只是压力稍微偏大,存在那么一丁点的爆炸隐患,,不过完全不用去理会的。
-
艺术人生的老巢
灭火器压力表中分三段的,第一段是红色的,这是处低压的;第二段也就是中间那段为绿色的,这是正常的,;第三段是高压区
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答