灭火器重量对应多少面积

2022-05-17 10:23:31 327人阅读
灭火器重量对应多少面积

7人参与回答

  • 菜头菜菜菜头

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 金华巨星

    这个是根据经营场所性质和面积决定的 ,一般性指的是60-80平米设置4kg的灭火器2具,或者是每30平米的设置3kg的灭火器一具,其他的根据性质决定灭火器的大小,根据灭火器的大小规格确定灭火器的,主要根据GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范。

  • 瓶子v双鱼

    干粉灭火器是按照两瓶一个消防箱的配置。1kgabc干粉保护面积约合1.2平方米

  • 章鱼妹儿吃果冻

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 中税信达小丁

    您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。

  • 萧玉卿

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 大叉傻冒

    先要看您的是什么灭火器,二氧化碳和干粉就有很大区别。

    再来看您的场所是严重危险等级还是中等或者轻微。

    举例:

    1.中等火灾危险作业场所,5kg的二氧化碳灭火器的保护面积为34平方米

    2.中等火灾危险作业场所,5kg的ABC干粉灭火器保护面积约225平方米

    同样,灭火器在覆盖保护面积的同时还需要兼顾保护半径,这些资料我建议您查阅《建筑灭火器配置设计规范》,当然如果您懒的计算,给我相关的背景资料,我也可以帮忙。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听