风雨大哥哥
5.2.1防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
5.2.2紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
5.2.3防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
-
翼翔天籁
1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。如果是外窗,应该尽量设置,可以自然排烟。如果是房间开向走道的内窗,就要满足防火要求。规范规定疏散走道两侧隔墙应为耐火极限不小于1小时的不燃材料,所以开窗至少也要乙级防火窗,且应固定或能自行关闭。
-
不和道人
《高层民用建筑设计防火规范》06SJ812图示P61,6.1.1图示5,窗槛墙不足1.2米时,可以使用防火窗,但我却没有找到要使用甲级防火窗的依据,通常如果遇到这种情况,我会在玻璃窗里面加砖砌体,砌体高度=0.8米-梁高,因为窗槛墙只要满足0.8米就可以了,住建规里明确规定,但如果实在不愿意用这个办法,那么我会采用【0.8米-梁高】扣除梁高以外,不足0.8米的部份用防火玻璃来代替,但造价比内砌砖墙要高许多,所以通常不使用。