办公区灭火器缺失怎么整改
5人参与回答
-
新未来之星
原因:1.到违规充装点维修;2.合法充装点未按照规定张贴维修合格证标识;3.运输途中丢失合格证标识;4.平时对灭火器检查不到位,未发现合格证丢失。5.灭火器未到首次维修期限,无需维修。
纠正:1.对灭火器维修认真做好记录;2.到维修点开具维修证明。
纠正措施:1.定期检查灭火器;2.发现到维修期限及时送检修;3.到合法维修点充装;4.取回经过维修的灭火器检查有无维修合格标识,内容是否填写完整;5.对灭火器配置维修做好台账记录。
-
石叶ls
灭火器是一种可携式灭火工具。
灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。
灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。
使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
-
刘小妹菇凉
这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。
-
灵感来了再起名
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;
计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
3、但同时需要满足:
每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;
每个设置点的最大保护距离为20米;
灭火器设置点应分散布置;
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;
综上所述,本人建议:
由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);
在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;
补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;
补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;
补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;
补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;
补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;
-
白羊孩子在干吗
1、说明办公室的情况:办公室有多大?有多少人办公? 2、办公室存在的安全隐患 3、配备灭火器的必要性,可适当地引用一下新《消防法》的相关内容。
了解消防知识,推荐:消防商务网
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答