七氟丙烷柜式灭火装置最大多少

2022-05-17 09:58:20 215人阅读
七氟丙烷柜式灭火装置最大多少

7人参与回答

  • 阳光的样燕

    你好,七氟丙烷是有型号的,柜式最小的40L的3500左右,最大的180L的6千左右,这只是那罐子的价钱,具体还要加上报警系统和灭火剂的价钱,这些都是看公司的定价,有的更贵,还有的更便宜,这些设备最好就找有资质的厂家进行购买,质量服务都好的。

  • 爱巴黎的小忧伤

    GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置

    150表示瓶组为150L

    X2表示双瓶组

    2.5c表示压力为2.5MPa

    总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置

  • 橙色大猫CC

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 谱路在路上

    常见的一般有: 管网区分: 管网式七氟丙烷、无管网式七氟丙烷(柜式和悬挂式)。

    压力区分: 1.6MPa(悬挂)、2.5MPa(柜式)、4.2MPa(管网)、5.6MPa(管网)。重庆九霄科技

  • 稀客sn

    根据规范要求,七氟丙烷的充装率,不应大于1150Kg/m3,也就是说,理论上,150L的瓶,可以充装150*1.15=172.5Kg。

    但是,七氟丙烷药剂装在容器瓶中,如果全部都是药剂,没有多余空间,就无法再充氮气进行加压,容器瓶里没有压力,药剂就无法释放出来。

    所以,通常的做法,一般是充装85%最好,留足空间充氮气,即150L的话充装127.5Kg最为理想。如果是柜式的,充150Kg,问题也不大,因为药剂的输送距离比较短,如果是有管网的,建议还是按85%充装为宜。

  • 尘清扬fly

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。具有以下显著优点:

    1、应用范围最广;

    2、洁净、环保无残留;

    3、安全可靠、不导电;

    4、全淹没灭火效果明显;

    5、因地制宜、安装方便。特别适用于以下场所的消防保护:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。简介及适用范围悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

  • 勤奋的akz

    一升一公斤你自己算呗

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听