气溶胶灭火器有效期是几年
5人参与回答
-
茶点后的半小时
灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的
-
虫虫快跑快跑
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:;一、有限期;1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。;二、维修期限;1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
冷色控堕
七氟丙烷(HFC-227ea)与气溶胶的对比
1、
灭火机理
气溶胶:
热气溶胶灭火剂发生剂通过点启动或热启动后,经过自身的氧化还原反应形成浓密的由N2、少量的CO2、H2O等气相成分和碳酸盐、金属氧化物等固相成分组成的气溶胶烟雾,迅速充满保护空间,利用气相成分的稀释、隔绝氧气作用和和固相成分的吸热分解降温作用和化学抑制作用将火焰扑灭。
七氟丙烷:
七氟丙烷灭火剂是通过抑制燃烧的化学反应过程,使燃烧化学反应链中断而达到灭火目的。其作用是靠灭火剂接触火焰或高温表面时分解产生活性游离基,夺取燃烧连锁反应过程中的活性物质,从而使燃烧连锁反应的链传递中断而灭火。
二、应用
1、喷射物和分解产物对设备的影响。
气溶胶
气溶胶微粒不会自动挥发至大气中,且容易粘附在设备表面。胶体微粒易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性,容易引起电器设备短路。
七氟丙烷
七氟丙烷属于洁净气体灭火剂,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存,释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求。
2、
能见度的影响
气溶胶不透明,喷射后防护区内的能见度极低(约小于1.0米),直接影响人员逃生(实践证明,火场能见度小于3.0米时,逃生很困难),因此不宜应用在经常有人场所。 七氟丙烷不存在以上问题。
3、
二次损害性
气溶胶灭火剂中含有40%的固体颗粒,因此属于非洁净灭火材料。不易沉降,因重力场的作用沉降于被保护物品的表面或内部。有的可以造成设备故障,七氟丙烷不会产生二次损害。
4、药剂的有效期限。
气溶胶灭火剂的有效期限一般为四至六年,并与保存环境有关。有效期限过后必须重新更换药剂。
七氟丙烷药剂的有效期限一般至少在10年以上,维护过程中,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。
5、灭火剂喷放效果
气溶胶胶体的扩散速度较气体灭火剂要慢得多,且热胶体喷放后存在向上扩散的趋势,不利均匀分布。
七氟丙烷喷放时为气态,可迅速淹没保护区,且分子质量比空气大,呈下沉状态,有利于灭火。
三、总结
综上所述,七氟丙烷弥补了气溶胶对设备有损害、导电、可见度差、灭火效果差等缺点。所以配电所及计算机室等场所气体消防最佳灭火药剂应选用七氟丙烷。
-
某某的阿木童
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。
即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
-
儒雅凋零
干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答