灭火器再充装什么意思
8人参与回答
-
两条腿的睫毛
指的压力表指向1红色为需要再充装2绿色为正常.但每年需要年检一次.3黄色为压力过高.氮气量过高.需要放掉一些气体.
-
高大上的思想
一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。 二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废; 新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 但是二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 三、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
没屁咯愣嗓子v
1、质保期内灭火器再充装需要协议注明; 2、现实生活中,灭火器充装基本是花钱充装的。
很少考虑维保及后期的费用; 购买灭火器时,建议选择合格且具备三证一标志的正规产品。产品质量相对放心!
-
科技北斗
消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。
一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。
-
铁甲单刀客
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。在绿区的中间达到了灭火器的工作压力而在黄区说明是超压了每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用PS:正规公司每年都给送去检查的,不应该出现这个样子
-
经济year
灭火器使用后可以再冲装的。
再则如果购买好久了最好是年检一下保持正常有效状态。
-
靶团顺
红色:欠压(再充装),灭火剂填装不足导致的瓶内压力过低,需要补充灭火剂。
绿色:压力正常,灭火剂填装正常,钢瓶内压力在安全范围内。
黄色:超压(超充装),灭火剂填装过量,导致钢瓶内压力过高,有发生爆炸的危险。
拓展资料
灭火器压力
灭火器有二氧化碳灭火器、二氧化碳泡沫灭火器、ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、水基灭火器等等类型。不同的类型、甚至不同的容量,压力都不相同的。
使用者没必要知道各种灭火器的正常压力值,因为所有灭火器的压力表上,都用红、绿、黄三色标注了压力范围。
压力表的表针,指向绿色区域,压力值就是正常的。
指向红色区域,则表示欠压,无法正常使用。
指向黄色区域,表示压力过大,有发生爆炸的危险,需要泄压,也就是放出部分灭火剂。
-
科通小星星
拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 七氟丙烷充装1个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答