办公楼要放灭火器吗

2022-05-17 09:35:27 358人阅读
办公楼要放灭火器吗

5人参与回答

  • 近视眼的小狼

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 恒星de恒心ok

    可以啊,前提是你要有建筑消防验收,另外按照规定放置灭火器并进行每月度的巡检,灭火器种类符合灭火要求,没过期,就可以。

  • 剑小侠去远方

    首先应该给大家普及一下写字楼的产权性质,才能更加准确的为大家解疑答惑。国家规定写字楼用途属于商服,也有标注商住的,顾名思义商服也好商住也罢,都属于门市类产权交易,契税也都是按照门市类收税。

    那么确定了这些也就很容易解答自配灭火器和应急灯的问题了,商服场所属于客流量密集区,就跟大街上的商服类门市是一样的,根据国家消防条例规定,商服经营企业必须配备灭火器,应急灯,监控器等基础设施。

    写字楼租户配备各自营业区域内的基础消防设施;公共区域消防设施设备由物业管理公司负责配备管理保养及维护。

  • 花江case

    1、说明办公室的情况:办公室有多大?有多少人办公? 2、办公室存在的安全隐患 3、配备灭火器的必要性,可适当地引用一下新《消防法》的相关内容。

    了解消防知识,推荐:消防商务网

  • 恶魔之魂X

    30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听