室内消防泵
2020-01-12 20:30:37
93人阅读
室内外消防泵和消防管网可否合用
3人参与回答
-
采蘑菇的子腾君
在高规中规定7.4.3室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
一、室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:
1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。
2.消防泵合用,在报警阀后管网分开,实际作法较少。
3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。
二、由于两种消防给水系统的作用时间不同(室内消火栓使用延续时间为3h,自动喷水灭火装置为1h);压力要求不同(室内消火栓压力一般在200kPa,自动喷水灭火系统喷头处工作压力一般为100kPa、最不利点处允许降至50kPa);水质要求不同(消火栓系统对水质要求不甚严格,自动喷水灭火系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好),因此推荐室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统分开独立设置。独立设置还可防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统用水,或因消火栓漏水而引起的误报警。如室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统共用消防泵房和消防泵时,为防止自动喷水灭火系统和室内消火栓用水相互影响,需将自动喷水灭火系统管网和消火栓给水系统管网分开设置。若分开设置有困难时,至少应将自动喷水系统的报警阀前(沿水流方向)的管网与消火栓给水管网分闸设置,即报警阀前不得设置消火栓。 -
在飞的兔子地盘
室内消火栓是向建筑物内供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、底层民居、公共建筑、商场、及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用,其中高层建筑楼顶有储水池的话室内消防栓会直接接驳到储水池,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
室外消防栓是直接到市政管网供水网口径最大的水管,水压最大,消防栓与室内消防栓不同需要用专用的工具来进行开启或关闭,通常由消防队员来操作,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,是扑救火灾的重要消防设施。 -
疾厍酝
地下室的室内消火栓直接接市政给水管,地下室的消火栓主管不能接消防水泵,如果有地面建筑的话,消防水泵是给地面上建筑用的,当然从水池进水。集水槽是便于水泵吸水喇叭口吸水的,能有效利用水池容积。