消防控制室设计规范

2020-01-12 10:50:47 127人阅读
消防控制室的设计规范应该具备哪些条件?

4人参与回答

  • 者行舟
    消防控制室位置主要有以下几点:(1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。(2)内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位。并应设在交通方便和发生火灾时不易延燃的部位。(3)不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上、下层相对应的房间。(4)有条件时宜与防灾监控、广播、通讯设施等用房相邻近。(5)应适当考虑长期值班人员房间的朝向。
  • 木登色气王求
    消防控制室不可以设在地下室,消防法上有明确的规定。
  • 纯百灿
    详见民用建筑电气设计规范JGJ16-2018表23.3.2,消防控制室应设置甲级防火门。
  • 回冶苹
    消防控制室的设计要求消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。1.仅有火灾探测报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室,消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置;2.设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。3.具有两个及以上消防控制室的大型建筑群或超高层,应设置消防控制中心。消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。也就是有联动系统就应该设独立的控制室,只是单纯起一个报警作用的可不设!
优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听