消防烟感探测器

2020-01-12 10:50:46 42人阅读
消防烟感探测器的安装

4人参与回答

  • 雨月arthas
    烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
  • 光明使者曼联
    烟感布置要求:
    1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
    2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
    3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
    4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
    5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
    6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
    7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
    8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
    9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
  • 海力市
    消防的烟感一般是联网型报警器通常是4根线,信号线两根,不分正反,输出常闭或常开信号(看报警主机确定),但建议作常闭的好,火烧断线了主机能动作,如常开就无法识别了但存在老鼠蟑螂咬断线误报的风险 。电源线两根,12V或24V电压(看报警主机输出),这个风正负极,通常黑负,红正,但垃圾施工队可能弄错或无颜色,最好用万用表量下。
  • 卜尉谛
    厨房应该安装温感探测器。
    温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
    温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。
优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。