消防侧喷喷头怎样安装?消防喷淋喷头怎样安装?

3人参与回答

  • 踏雪无痕wylove
    喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
  • 少女与猫时代
    消防自动喷淋灭火系统设计规范第7.0.14条规定直立型边墙喷头背面里离墙05~100mm,水平边墙型喷头没有要求。
  • 梦想就在我脚下
    侧喷与下垂工作原理差不多,但是喷水方向不一样,灭火效果就不一样,所以不要下垂安装。