商业设施如何配置灭火器
5人参与回答
-
日光飘扬
一、重要位置自己部署,例如:入口和出口最少一边2个4公斤的干粉灭火器,用灭火器箱装;然后是仓库要配备35公斤的推车灭火器;员工餐厅或者小吃柜台依照大小配备;重点机房和配电室要配备二氧化碳灭火系统,简单一点就是放几具二氧化碳灭火器;每层的楼梯都至少放2个。二、普通位置放置:每家门店和独立的空间都要至少放一具,过长的疏散通道要酌情配置,易燃专柜要酌情配置(例如:酒柜,食用油区,服装区),贵重物品区要加量配置(例如:烟柜等)三、根据消防检查人员的要求放置 以上均属个人观点,错误见解请莫喷!
-
蒹葭呓雨
一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
-
山东的回忆
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
快马烈酒
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
-
赵小度
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答