消防设施验收如何

2021-02-05 11:14:40 284人阅读
消防设施验收如何

4人参与回答

  • 天蝎草原上

    1、整理消防验收所需的相关证件及图纸、审核;

    2、确保消防设施功能的完整性,待查;

    3、与政府部门积极沟通与配合,交流;

    4、确保消防设施的维护及保养;

  • 晨星若云

    1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等);

    2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等;

    3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告;

    4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等;

    5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等;

    6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收;

    7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。

  • 嘟celine

    一、申请消防验收应当提供下列材料:(一)建设工程消防验收申报表;(二)工程竣工验收报告;(三)消防产品质量合格证明文件;(四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;(七)其他依法需要提供的材料。二、消防验收注意事项:1、消防审核时所提要求应全部达到;2、自动消防设施已检测合格,并完好有效;3、安全疏散符合规范要求; 4、消防产品自质量合格,数量保证; 5、装修材质达到规范要求; 6、易燃易爆方面设置符合要求;三、消防验收流程:1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:(1)参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。(2)分组现场检查验收。验收人员应边检查,边测试,并如实填写消防验收记录表。(3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时,消防机构验收参加人员应给予答复,不能当场答复的应给予解释。5、消防工程验收或复查合格后,各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。6、工程验收承办人应及时填写验收意见书,行文呈批表,并整理验收档案送领导审批。7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书;8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。

  • 尼维尔的lucky

    现场方面主要是系统的实际操作验收。比如说自动报警系统的联动、总线设备的强启(风机、水泵等),消防水系统的喷水试验、水泵启动试验(压力开关启泵、控制柜启泵、联动启泵、主机启泵),消防暖通系统的风量、风压及漏风试验等。消防验收还包括气体灭火启动、联动。应急照明启动、非消防电切断。现在还包括漏电报警探测器等等。 图纸方面会对现场的防火分割、装修材料材质、设备房放置位置等根据图纸结合规范进行验算。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听