消防设施有哪些问题

2021-02-05 11:13:51 409人阅读
消防设施有哪些问题

8人参与回答

  • 天天合欢花

    消防设备维修保养制度

    1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。

    2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。

    3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。

    4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。

    5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。

    6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

    消防设备管理保养制度

    1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。

    2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。

    3.0管理程序:

    3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理;

    3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度;

    3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号;

    3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用;

    3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用;

    3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理;3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施;

    3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作;

    3.9消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作;

    3.10物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作;

    3.11各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案;

    3.12消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

    4.0消防器材的保养制度:

    4.1灭火器保养做到无灰尘、喷咀通,位置摆放符合规定,压力值正常,四周无其它物品堆放;

    4.2消防栓保养做到经常加油,并保持清洁,无生锈,衔接口正常,无滴水现象;

    4.3水带做到卷紧放齐,保持水带无破裂,水带衔接口正常,水带箱玻璃保持清洁光亮,无灰尘;

    4.4自动灭火系统、消防排烟设备,防火门和消防栓都要定期进行测试,凡失灵损坏的要及时维修更换,确保其处于正常的预警预防状态;

    4.5消防系统需停水维修时,必须先经过消防监督机构批准并安排有效的准备应急措施;

    4.6消防水管应及时进行外表层油漆的翻新工作,所有消防提示语、警示语应经常翻新,做到真正达到醒目,起到警示提醒作用;

    4.7根据消防设施的用途、特性,应制定具体合理的维修保养计划。

    5.0基本要求:

    5.1必须明确消防器材的确切位置,以及特性和操作。

    5.2消防设施器材无损坏、故障、作废过期等现象,确保正确投入使用。

    来自安弘认证网

  • 弱肉强食自信

     建筑消防设施使用中存在损坏,占用,停用,过期或者是封闭堵塞现象;要求任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

  • 橙色大猫CC

    目前,各大城市用电都是非常大的,难免造成一些电气火灾的发生,那么,着火了怎么办?用水扑灭?但是有些珍贵的东西,用水扑灭后会损坏,为了保护一些不能用水扑救的部位,避免火灾损失,广泛使用了消防气体灭火系统,那么,什么是消防气体灭火系统呢?

    消防气体系统方面消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。

    消防气体灭火系统的优点:

    1、灭火效率高;

    2、灭火速度快;

    3、适应范围广;

    4、对被保护物不造成二次污染。

    消防气体系统方面

    1、确保可以提供气体输送管的试压数据,以及试压时间和试压人员。

    2、要对产品熟悉了解,防止调试时有声光报警无法响应,报警点无法打印。整改时若用备用电池不可打印,气体储存室禁止与配电间合用。

    3、防护区的门窗要提前检查,门需要可以自动关闭的,若到调试后验收时才发现会比较糟糕。

    建筑室内外消火栓系统方面

    1、对于室内消火栓安装或压力不满足规范的情况中有几种可能性:可能是消火栓的墙面与出水方向并非垂直;也可能是砖墙内消火栓箱洞口上面并没有设计过梁,会导致箱体在无法承受负荷的情况下变形,导致箱门无法正常开关;还有可能对于一些建筑面积大、结构功能复杂的建筑物,为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性和稳定性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。

    2、一定要确保安装工人熟悉安装流程及规范,防止由于疏忽将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓等并不相同的设备重复安装或者安装失误,都将会造成非常严重的后果。

    3、防止消防栓箱与周围颜色没有区别,造成混乱;消防水袋随意防止。

  • 吾明照四方

    (一)农村消防基础薄弱,缺乏消防设施; (二)农村地形复杂,交通不便,有火灾时消防车和设备不能及时到位;(三)农村建房缺乏总体规划,防火间距、建筑材料等普遍达不到要求;(三)农村人员消防安全素质有待提高,缺乏防火安全常识,自防自救能力弱;(四)农村用电、用火、用气等不规范;

  • 敬关ya

    常见的消防安全隐患有:

    一、电气老化造成火灾事故;

    二、电气产品不合格;

    三、小朋友玩火;

    四、吸烟、乱扔烟头;

    五、存放易燃易爆物品;

    六、消防设施设备损坏无法使用;

    七、堵塞消防逃生通道;

    八、员工消防知识不足;

    九、没定期进行消防演练

  • 日光倾城Rachel

     (1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技术标准,将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,产生漏水,业主干脆将其关闭。 (3)应设控制中心报警系统的高层建筑改设集中报警系统或区域报警系统,有的根本不设火灾向动报警系统。有的高层建筑消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。 (4)消防电源无法保证消防用电设备需要。按照设计规范要求,应设计满足电力负荷的高层建筑,不考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘,以及其它消防用电设备的消防用电;个别高层建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路供电;且消防用电线路的敷设未按要求,应穿管保护的消防用电线路,穿管不到位,造成大量的线路裸露。 (5)防排烟系统设计施工随意性大。按照规范要求,一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯问、消防电梯间前室或合用前室,其不具备自然排烟条件的前室,却不设加压送风系统;有些虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重,达不到防烟楼梯间压力要求。 (6)消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。 (7)防火门、防火卷帘材质各异。一些防火门、防火卷帘门的填充材料违规采用可燃材料;一些防火门的木制品只经过了的阻燃浸泡处理,耐火极限达不到规定要求;有的防火门装饰面层未经过阻燃处理,采用普通油漆,降低防火门耐火极限;闭门器回弹力度不够,导致无法正常关闭;复合防火卷帘达不到背火面温升要求采用喷水灭火系统进行保护时,未设置独立的喷水保护系统;用作防火分区的防火卷帘无消防电源和联动控制装置,发生火灾断电后只能靠人为手动关闭。我们群的设计师给的答案,有兴趣来建筑论坛Q群一起交流:155754561

  • 不期然后然

    这个,太多了,凡是违反消防安全规定的事件都算,大概列一下吧:1、有可能引起火灾的。比如电气线路不合格,电气产品不合格,玩火,吸烟,家里存放汽油……2、有可能在发生火灾时导致火灾扩大的。比如应该用防火门的,没用,火灾一下子烧过去了,等3、有可能在发生火灾时导致人员伤亡的。比如防烟设施、排烟设施不好用,比如楼梯被堵了等4、有可能在发生火灾时影响扑救火灾的。比如自动灭火系统坏了,报警系统坏了,室外的消火栓没水,或者是消防车通道被占用了……5、还包括员工不懂得消防知识什么的,没有消防演习,没有消防组织和管理……

  • 行云流水郡

    室外消火栓安装注意事项: (1)安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。 (2)安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。 (3)室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上。其安 装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。 (4)室外地上式消火栓一般安装于高出地面640mm。安装时,先将消火栓下部的带底座弯头稳 固在混凝土支墩上。然后再连接消火栓本体。 室内消火栓系统管道安装工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。 2 施工准备 2.1 主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→ 干管安装→ 箱体及支管安装→ 箱体配件安装→ 通水调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3 干管安装: 3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳 素钢管或无缝钢管。 3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.3.3 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。 3.3.4 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。 3.3.5 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。 3.3.6 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 3.3.7 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 3.3.8 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。 3.4 箱体及支管安装: 3.4.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。 3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一 般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力 为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段 进行。 3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。 3.5 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 3.6 通水调试: 3.6.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。 3.6.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听