哪些消防设施需要模块启动

2021-02-05 11:09:34 483人阅读
哪些消防设施需要模块启动

4人参与回答

  • 回到日常的绯绡

    不会,按照要求现在的风机远程启动利达华信的报警设备是不需要风机多线模块的,只是安装防火阀停风机模块即可,端点是可以并用的,没有冲突的,我就是这样做的

  • 夜空弯弯的月亮

    这个排烟口he加压送风口以及强切、强启、卷帘门和电梯等都需要设置的。

  • 张体彩

    声光报警器、警铃等设备,在采用非编码型设备时,用输入、输出模块。采用输入/输出模块的设备,是需要联动时,控制参与联动的设备改变工作状态,进入工作状态的设备,如风口、电源强切、电梯、卷帘门迫降、启动风机、水泵,控制无址声光动作等。消防电话线常用RVVP型屏蔽平行型电线,传输声电模拟信号;通讯线传输信号二总线信号或RS485信号,常用RVS型对绞线传输。

  • 勤奋的月小灵

    消防风机的控制方式有现场手动控制(风机控制箱手动状态下的按钮启停,箱内控制回路220V)、远程手动控制(消防风机控制箱自动状态下的消防控制室直启盘启停,24V中间继电器控制220V回路)、报警联动控制(消防风机控制箱自动状态下的报警联动控制器编程控制输入输出模块实现启停,24V中间继电器控制220V回路)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听