消防控制室属于消防设施吗

2021-02-05 11:09:17 441人阅读
消防控制室属于消防设施吗

5人参与回答

  • 拉拉啦啦啦爱度

    消防控制室”给出明确定义,只是笼统地说“消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一”。

    设备布置要求 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。

  • 晴方知夏已深矛

    正规的不该开窗,而是换一个有玻璃窗口的甲级防火门。不正规的是在门上开窗,安装甲级防火玻璃,玻璃框也要达到甲级防火要求,且产生的缝隙需要甲级封堵。但门的整体防火性能已经达不到甲级。属于《消防法》第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;的处罚范围。火灾时将严重威胁消防值班人员的生命安全(值班人员要坚持要最后)。

  • 尼维尔的lucky

    消防控制室是消防控制中心,火灾报警信号反馈给它,工作人员向火灾大楼发出火警广播,同时建筑内消防设施喷淋、电梯等等发出指令、向119报警等等。

  • 蹭上不是说

    根据《GB50016- 建筑设计防火规范》8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或安全出口;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。

  • 李萧茗

    这个需要根据具体的格局确定的,配电是面积超过140平米的需要社会自气体灭火系统的,消防控制室根据面积和歌剧不同有些也需要设置的气体灭火,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听