几层以上设置消防设施

2021-02-05 11:05:33 247人阅读
几层以上设置消防设施

4人参与回答

  • 新长征小吃手儿

    按照《建筑设计防火规范》的规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。六层的住宅可以不设置消火栓。 按照《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条的规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,需要配置一具1A(2公斤干粉灭火器)灭火器,每增加100平方米,增配1A是的灭火器。 但是6层的多层住宅一般公共面积很少不会超过100平方米,所以一般不需要配置灭火器。 虽然规范没有要求配置灭火器,但是为了安全考虑还是应该配置一定数量的灭火器以备万一。

  • 好老公漂亮老婆

    没超过10层,属于多层民用建筑(总高度没超过24米吧?超过了就属于高层建筑了)。按照《建筑设计防火规范》第8.5.1。4条的要求,原文如下:任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500平方米的地下商店应设置自动喷水灭火系统。按照你的宾馆条件来看,没达到安装自喷系统的条件。

  • 佟enjoy

    住宅性质的建筑,建筑高度不超过24m的是可以不设置消防设施的,超过24m以上的才有可能设置,超过27m以上的要求必须设置

  • 穿靴子的兔宝儿

    必须要有 没有消防设施是不允许入住的 你可以向当地的消防支队(防火处) 进行投诉

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听