4人参与回答

  • 不低哦机会多

    酒店的消防设施设备主要有:

    1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。

    2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。

    3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。

    4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。

    5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。

    6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。

    7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。扩展资料:消防设施的保养与维护:1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

  • 芋头酥susie

    消防设施是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。自动报警时感应烟雾温度等火灾信号自动进行提醒报警;自动喷淋是火灾发生后温度升高自动爆裂喷水灭火的;消火栓是手动灭火的主要设施;防排烟是火灾后进行烟雾排出和防护,保证人员安全疏散的 ;应急广播是提醒通知人员发生火灾的;应急照明和安全疏散是火灾发生后的指引疏散的;

  • 大叉傻冒

    集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全。适用于大型建筑的保护。

  • 不简单啊啊

    消防设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。 另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。

    1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。

    2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。

    3、自动喷洒系统:是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。