液化气站消防设施配多少
2021-02-05 10:52:45
233人阅读
液化气站消防设施配多少
3人参与回答
-
赵小度
这个三级的液化气站以上的就需要设置消防水池的,三级以下的可以采用市政直接供水,四级以下的可以不考虑的。
-
杀尽天下野合者
区域布置、总平面布置、防火间距、消防车道、工艺布置、耐火等级、防火构造、消防设施、消防配电等
-
温fang芳
一、液化气储罐与基地外建(构)筑物的防火间距(总贮量在50m3以下)
1、距站外工业区外墙至少应有50米;
2、距民用建筑40米;
3、距站外高速、Ⅰ、Ⅱ级公路路肩至少应有20米;
4、距站外Ⅲ、Ⅳ级公路路肩至少应有15米;
5、距站外架空电力线路至少应有1.5倍杆高;
6、距站外Ⅰ、Ⅱ级通讯线路至少应有30米。
二、贮罐与基地外建(构)筑物的防火间距(总贮量在51--200m3或单罐容积>20m3)
1、距站外工业区外墙至少应有60米;
2、距民用建筑45米;
3、距站外高速、Ⅰ、Ⅱ级公路路肩至少应有25米;
4、距站外Ⅲ、Ⅳ级公路路肩至少应有20米;
5、距站外架空电力线路至少应有1.5倍杆高;
6、距站外Ⅰ、Ⅱ级通讯线路至少应有30米。