厂房消防设施如何配置
7人参与回答
-
的风格的风格发
消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。
你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。
-
巨蟹小小羊yyq
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
最美的年华go
要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。
1、室内消火栓的设置规定
根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。
2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库
单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;
3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库
丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。
4、规范要求设置防排烟的丙类仓库
丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。
丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。
5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库
丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。
6、丙类仓库室外消防给水的设置
丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。
其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。
-
无限in迷
1、看来你这是个普通的物流仓库(非化学品的)
2、消防要求很多,比如电气设施、应急照明、疏散门的要求,建筑的耐火等级什么的
3、我猜你可能是想问配几个灭火器吧。根据《建筑灭火器配置设计规范》,配2个4kg的干粉灭火器就行了,为了保险起见,建议配4个。每2个一组,摆放在便于取用和方便能看的到的地方。
-
心在梦就在吗
你这个问题问的非常的笼统,不好回答,因为属于丙类生产的项目太多了,而且不同的丙类生产厂房国家标准的要求不尽相同,需要设置的消防设施也不一样,就是同样物质的生产,由于厂房的建筑面积不同,需要的设置的消防设施也不一样。
下面我就什么是丙类生产?什么是消防设施?以及不同种类、不同面积的丙类生产厂房需要设置的消防设施作一详细的介绍。
一、什么是丙类生产厂房。丙类生产厂房是指根据火灾危险性分类,属于丙类物质的生产(其原料、中间产品、半成品、成品只要有一项属于丙类,就应该判定为丙类生产),丙类物质的条件:(1)闪点大于等于 60℃的液体;(2)可燃烧固体,满足这两个条件之一就判定该厂房的火灾危险性为丙类,其生产厂房就为丙类生产厂房。二、什么是消防设施。根据《中华人民共和国消防法》附则规定:消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这是法律规定的消防设施名单,不在这个范围内的就不叫消防设施,例如灭火器叫消防器材等。三、需要设置的消防设施。1、火灾自动报警系统设置。
任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2、自动灭火系统设置。
不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;占地面积大于1500m2的木器厂房;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 高层乙、丙、丁类厂房; 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房等应设置自动灭火系统。
3、消火栓系统设置。
丙类生产厂房应设置室外消火栓,但耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。
建筑占地面积大于300m2的丙类生产厂房应设置室内消火栓系统。超过4层的厂房室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
4、防排烟系统设置。
人员或可燃物较多的丙类生产场所;丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;高度大于32m的高层厂房内长度大于20m的疏散走道,丙类生产厂房内长度大于40m的疏散走道,应设置防排烟系统。
5、应急照明和疏散指示标志设置。
丙类厂房内的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室以及人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道应设置应急照明和疏散指示。
6、安全疏散设施。
厂房内的每个防火分区或一个防火分区内每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个,且安全出口应分散布置,相邻2个安全出口最近边缘之间水平距离应大于等于5m.但每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人时,可以设置一个安全出口;
总之,针对丙类生产厂房消防设施的设置,我们要根据不同的生产资料和产品,根据规范具体问题具体分析问,设置符合规范的消防设施。
-
萌萌徒
实际配置设计与该厂房的人员密集度、层数层高、加工原料和产品、加工设备即工艺、建筑平面布置、厂房所在城区位置等都有关系,需要综合确定。以下是根据《建筑设计防火规范GB50016-》的条文,导出一些定性的配置,当然若不适用水作为灭火剂的情况下,需另外设计: 1、第8.2.1条,需要设置室内消火栓系统; 2、第8.3.1条,此面积很可能要设置自动喷水灭火系统; 3、第8.4.1条,此面积很可能要设置火灾自动报警系统; 4、第8.5章,此面积很可能要设置机械防排烟设施; 5、第10.3.1,须配置消防应急照明与疏散指示标识系统。 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,需要配置灭火器。 等等。
-
施瓦辛洋
详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 高层厂房和高层仓库定义1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 厂房如何划分高层1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答