厂房需要消防设施吗
2021-02-05 10:49:53
442人阅读
厂房需要消防设施吗
5人参与回答
-
终撼枷
你要是80平砖厂,那是不用安装,你要是80平加工易燃易爆化工产品,就得按
-
态度游离症爽
按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯
-
阳光的lokiy
消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。
你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。
-
阅鉴Future时代
这个是按照厂房的使用性质决定的,如果是丁类,只需要设置消火栓系统和应急照明系统,灭火器即可,如果是丙类及以上的,需要根据面积考虑的,单层面积超过1500平米及以上的需要考虑自动报警系统和自动喷淋系统的
-
嘶范匣
这个需要看厂房性质等级,丁戊类的应急疏散灯自带即可,丙类的或者消防动力电源需要备用电源,发电机或者其他的电源。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 高层厂房和高层仓库定义1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 厂房如何划分高层1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答