消防设施设备怎么检查
3人参与回答
-
新月与乔巴绊
消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等,而消防器材则指用于灭火、防火以及火灾事故的器材,广义包括火灾自动控测报警系统、灭火器、固定灭火系统、泵、车及供水器材、个人装备和救生设备、通信调度指挥系统,以及灭火剂、阻燃器材等,侠义的消防器材常常仅指灭火器。
根据你需要做消防检查的目的,方能确定检查项目。
-
听雨喧后赏血飘
消防设施的检查测试主要有三种,1、巡视检查:每日进行主要用目测,由单位消防管理员进行。例,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。《建筑消防设施巡视检查记录》保存时间不易少于1年。 2、测试检查,项目跟巡视检查一样的,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。是每月一次。但是要动手启动设备进行检查,一般要有维护保养商进行,单位消防管理员配合。并且要有维护保养记录,和打印纸记录,。《建筑消防设施测试检查记录》保存不少于3年。测试的方法保养公司知道。我就不赘述了。主要每月测试所有探测器的1/10,每年至少覆盖一次。末端放水启泵测试。等3、检验检查,每年一次,也由维护保养公司进行,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。主要联动控制功能进行综合检验评定。要给出年度检验报告,《建筑消防设施年度检验报告》存档时间不少于10年。
对于存在问题当场有条件解决的当场解决,当场没有条件解决的应在24小时内解决。需要由供应商或厂家解决的应在5日内处理,恢复正常。《建筑消防设施故障处理登记》保存至少10年。
各单位可根据自己的实际情况,采取适合自己的方法。
-
是的范德萨sky
建筑自动消防设施和消防控制室的规范化管理建筑消防设施的月度检查应当每月至少一次,并填写《建筑消防设施月度检查记录》
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 干粉灭火器年检周期规定1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答