哪些是楼层的消防设施

2021-02-05 10:41:04 357人阅读
哪些是楼层的消防设施

5人参与回答

  • 陈老杜

    我检测过增城碧桂园的消防设施,是几栋高层单元住宅楼,具体建筑高度和层数我记了,1-2层是相连通的裙楼,属商住楼。楼层里的主要消防设施有:室内消火栓、手动报警按钮、消火栓按钮、消防警铃、消防广播、应急灯、安全出口标志、疏散指示标志、防火门、感烟火灾探测器、正压送风阀、正压送风机、消防电梯,1-2层裙楼和地下室停车场有喷淋系统和强排烟系统。

  • 小虾XO

    应该是全自动消防水炮,消防器材还有:消防巡检柜、消防控制柜、机械应急启动装置、防排烟风机双电源控制柜、消防泵控制柜、消防泵自动巡检控制柜、双电源控制柜、防火门监控系统、应急照明配电箱等。

  • 大萌kk

    消防设施主要有防火设施、火灾自动报警系统、消防广播系统、消火栓系统、自动灭火系统、应急照明指示系统、防排烟系统、灭火器等。

    防火设施

    主要是防火墙、防火门(疏散楼梯,电梯前室等位置)、防火卷帘(地下车库常见)。

    主要问题:防火门形同虚设,很多常闭防火门是开着这,闭门器损坏,不能自动关闭。

    火灾自动报警系统

    主要是感烟探测器、手动报警按钮,消火栓按钮,声光报警器、火灾显示盘(楼层显示器)、报警控制主机及联动控制器等。

    常见问题:系统经常报警,有些物业直接关掉报警控制器。

    消防广播系统

    主要有消防广播主机、广播功率放大器、广播音箱等组成、发生火灾时。

    主要问题:与报警系统类似,经常出问题,可能会关掉。

    消火栓系统

    有消火栓、水带带、水枪、消防软管卷盘、轻便消防水龙等组成。消火栓由于后坐力大,需要经过训练的人员才能掌握,普通人员可以用消防软管卷盘或者轻便消防水龙扑灭初期火灾。

    常见问题:消火栓管内没水,消火栓泵不能启动。

    自动灭火系统

    自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、水幕系统、消防水炮等。

    常见的是自动喷水灭火系统,就是楼板下常见的水喷头,发生火灾时,温度达到设定值(一般是68℃),喷头爆裂喷水灭火。

    常见问题:喷淋泵不能联动启动。

    应急照明指示系统

    包括应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志等。发生火灾时,应急照明灯自动开启。疏散指示标志一般是常亮的。

    常见问题:应急照明系统的备用电源不能满足要求。

    防排烟系统

    包括排烟系统和正压送风系统。一般在走廊、房间等地方设置排烟系统、疏散楼梯、电梯前室场所设置正压送风系统。

    常见问题:防火门不能正常关闭,是的烟气蔓延、正压送风系统无效。

    灭火器

    一般是ABC干粉灭火器,主要设置位置为消火栓箱出、走廊、安全出口等位置。

    常见问题:灭火器没有按期维修、更换,年久失效。

    凭记忆写的,没有查规范,如有疏漏之处。请指正。

  • 劳资爱晗晗湖

    小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材;高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓;为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道;当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通;穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;消防通道是消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,比如楼梯口、过道和小区出口处等。住宅小区来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。

  • 晋陵村夫

    建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、 消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。 常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、 气体灭火系统、泡沫灭火系统

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听