消防设施如何合理设计

2021-02-05 10:34:46 66人阅读
消防设施如何合理设计

4人参与回答

  • 精神病儿童Demi

    1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

  • 乐观的左手ok

    近年来,国内火灾事故的频繁发生,给人们的人身和财产安全带来很大的威胁,给国家带来了极大的经济损失。特别是随着近几年经济的发展、第三产业的兴起、高层建筑的增多以及装修工程的普及,火灾隐患也随之增多。据统计,在诸多引起火灾的因素中,以电气线路引起火灾的比例为最高。建筑内电气火灾的起因可能是用电设备出现故障,而大多时候是电线因短路或绝缘受损或老化引起的。怎样从建筑电气线路设计的角度杜绝火灾隐患变得非常重要。而为了能够尽早地发现火灾,并保证在消防过程中能给消防系统正常供电,使人员能顺利的疏散和火灾有效的扑救,要求消防系统的线路要十分可靠。本文结合建筑防火要求和电线电缆的应用,对建筑中一般电力线路和消防设备配电线路的选型、敷设、防火设计与性能要求进行几点分析。

    一、一般电气线路防火设计

    1. 电线电缆截面的选择

    在有关建筑电气设计规范中,均要求在选择电线电缆时导体允许载流量必须大于负荷的计算电流,在选择电线电缆的截面时,应考虑电线电缆的敷设方式和所在环境的温度。因为电线电缆在不同敷设方式下(如明敷和暗敷;穿难燃塑料管保护和穿镀锌钢管保护等)和不同温度下有不同的载流量。电力电缆应能承受故障时的故障电流,尤其短路电流的短时作用。此外,选择低压配电线时还应考虑到用电量不断增加的可能性。因为随着人们生活要求的提高,建筑内可能会增加一些新的用电设备,使建筑物用电负荷增加,如果电线电缆载流量小于新的负荷计算电流,则很可能引起线路绝缘水平下降甚至引起火灾,所以在选择电线电缆时应考虑到这一点。另外,电力电缆的经济性也在考虑之列。

    2. 线路敷设方式的选择

    在《民用建筑电气设计规范》中对多种敷设方式的规定,主要是从防火角度出发的,建议线路尽量采用暗敷。如因需要采用明敷时,应特别注意电线电缆的选用和敷设方式,以保证防火分区及免遭破坏。封闭式母线、电缆桥架以及金属线槽在穿楼板处须采用防火隔板和防火材料隔离;穿越防火墙时,应采取防火隔离措施;另外,楼层间预埋钢管在布线后两端管口应做密封隔离。对于吊顶内的线路敷设,严禁采用直敷布线,须穿金属管或难燃塑料管保护,并且应与灯具保持一定的水平和垂直距离,而且必须避开灯具的散热孔。

    3. 电线、电缆的选型

    在电线、电缆选型时有三方面须注意,第一、应尽量选用铜芯线,避免使用铝芯线;第二、须根据电气线路防火要求的程度,选择使用阻燃型、耐火型或矿物绝缘型的电线、电缆。第三、线路的经济运行。

    二、消防电气线路防火设计

    1. 电气配线

    是预报火灾的重要设施,对于早期发现火灾以及获得及时扑救起着十分重要的作用。由于其作用主要表现在非火灾时期和火灾初期,因此电气线路的支线部分,最好采用阻燃型电线穿保护管敷设在不燃结构层内(不小于3cm)。对于当前普遍采用的总线制中的干线,由于一般回路干线线路较长,时常要穿越不同,并且多为明敷,如若干线出现故障,会造成干线回路内的所有监测点处于无监测状态,因此需要提出更高的要求,如采用耐火电缆敷设在耐火电缆桥架内,有条件的可采用铜皮保护矿物质绝缘。

    2. 消火栓泵和喷淋泵等配电线路

    因为消防水泵是实施灭火工作的主要设备,消防水泵运行正常与否,直接关系到火灾扑救效果,所以其配电线路的防火设计应特别重视。根据消防工程现行做法,消防水泵一般集中设置在水泵房,其配电线路包括双电源或双回路电源干线和各个水泵电动机配电支线两部分。通常,水泵电动机配电线路的敷设方法可采用穿管埋地暗敷,如选用阻燃型电线穿保护管并埋设在不燃结构层内;或者采用电缆桥架架空明敷,如选用耐火电缆并最好配以耐火型电缆桥架,以提高电气线路的耐火耐热性能。而水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供,当变电所与水泵房贴邻或相距较近并属于同一个防火分区时,可采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变电所与水泵房相距较远,如穿越不同的防火分区时,应该采用铜皮防火型电缆供电。

    3. 防排烟装置配电线路

    防排烟装置是高层民用建筑中重要的防火设施,它包括送风机、排烟机、各类阀门、防火阀等,它们运行的正常与否,直接关系到人员疏散效果和能否有效防止火灾蔓延。由于防排烟装置的布置一般比较分散,因此其电气线路防火设计既要考虑供电主回路线,也要考虑联动控制线路。因为阻燃型电缆遇到明火时,其电气绝缘性能会迅速降低,所以,防排烟装置配电线路明敷时应该采用耐火型交联低压电缆或铜皮防火型电缆,而暗敷时可采用一般耐火电缆;联动和控制线路也应该采用耐火电缆。此外防排烟装置配电线路和联动控制线路在敷设时应尽可能缩短线路长度,并避免穿越不同的防火分区。

    4. 防火卷帘门配电线路

    防火卷帘门的作用是将不同的防火分区加以隔离,阻断火灾蔓延。而防火卷帘门的隔离火势作用是建立在通过配电线路可靠供电以使防火卷帘门有效动作基础上的,一般,防火卷帘门的电源可引自高层建筑中各楼层带双电源切换的配电箱,经防火卷帘门专用配电箱向防火卷帘门控制箱供电,供电方式多采用放射式或环式。当防火卷帘门水平配电线路较长时,宜采用耐火电缆并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷,以确保火灾发生并造成室内温升较高时,仍能可靠供电并使防火卷帘门有效降落,阻断火势蔓延。

    5. 消防电梯配电线路

    消防电梯是人员疏散和火灾扑救时使用的重要交通工具,其配电线路防火设计应与之功能相适应。根据当前消防工程实例,消防电梯配电一般是由设在高层建筑底层或地下室的变电所敷设两路专线配电至位于高层建筑顶层的电梯机房,因而消防电梯配电线路一般都比较长,且路由也比较复杂,因此为提高供电可靠性,消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有供电可靠性特殊要求时,两路配电专线中的一路可选用铜皮防火型电缆。此外,垂直敷设的消防电梯配电线路应尽可能设在电

  • 尼维尔的lucky

    高层建筑消防设计非常复杂,牵涉到建筑的各个专业,完整回答的话可以写一本书了,我在这里就高层建筑设计需要注意的一些原则性问题作一回答,希望你能满意。在设计高层建筑时一般要从以下几个方面来考虑消防安全的问题:

    一、总平面布局应考虑消防的问题。

    1、在总平面布局中我们要考虑消防车车道是要求布置成环形,还是要求沿高层建筑的两个长边布置;

    2、登高车操作面是连续的还是分段的,在此范围内是否设置有进深大于4米的裙房,其操作场地的长度和宽度能否满足规范要求;

    3、市政给水是否能满足两路进水的要求,室外消火栓的布置位置、间距是否满足要求;

    4、要考虑与周边建筑的防火间距能否满足规范要求,如不满足可采取什么措施等等内容。

    二、高层建筑定性问题及耐火等级。

    1、根据规范的要求来判断需要设计的高层建筑是一类高层建筑还是二类高层建筑,不同类别的建筑对耐火等级要求是不一样的。

    2、一类高层建筑要求不得低于一级耐火等级,二类高层建筑建筑要求不得低于二级耐火等级,如有地下建筑其耐火等级不得低于一级耐火等级的要求。

    3、建筑的定性能决定在设计时需要设置什么消防设施,能决定建筑的火灾延续时间,也就能决定消防水池的大小,建筑规模将决定高位消防水箱的大小。

    4、不同类别的建筑,决定其消防供电负荷等级是一级供电负荷还是二级供电负荷

    三、高层建筑的平面布置和安全疏散。

    1、在平面布置中我们需要注意的是一些特殊的场所设置位置的要求,如消防控制室只能设置在地下一层靠外墙部位或首层;消防水泵房不得设置在地下二层以下;幼儿园、托儿所只允许设置在建筑的三层及三层以下,且应设置单独的出入口,锅炉房不得设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻等等特殊用途的场所;

    2、在安全疏散方面要注意安全出口设置的数量,两个安全出口的最近边缘的距离应大于等于5米,建筑内任一房间门、袋形走道最远点到安全出口的距离是否满足要求;

    3、高层建筑的防火、防烟分区的划分是符合要求、是否合理以及防火墙上开设的门、窗、洞口的分隔问题;

    4、特别要注意歌舞娱乐游艺放映场所、会议室、多功能厅等设置在高层建筑时的特殊要求;

    5、建筑外墙操作面范围内的灭火救援窗的设置、特殊建筑避难间的设置,高度超过100米时避难层的设置

    四、高层建筑需要设置的消防设施。

    1、高层建筑一般都需要设置一下的消防设施和器材

    2、火灾自动报警系统的设置;

    3、自动喷水灭火系统的设置;

    4、室内消火栓的设置;

    5、应急照明和疏散指示标志;

    6、防排烟系统的设置;

    7、防火门和防火卷帘的设置;

    8、贵重设备室和机房的气体灭火系统的设置;

    9、中庭的自动跟踪射流灭火系统

    10、灭火器的配置等等消防设施和器材的设置

  • 贺贺家母猪

    装修办公室属于公共场所,对消防设计是要有一定要求的,我们总结几点给大家分享一下,主要有五大要素。

    1、喷淋,自动喷水灭火系统

    2、烟感,自动感应火灾系统

    3、排烟,门窗排烟和烟道排烟

    以上这些属于消防设施。

    4、办公室装修材料,墙面天花都需采用不可燃材料A级,地面最低要求可以用阻燃材料B1级

    5、平面布局,大于120平米须有2个通道(开2个门),公共通道宽度不小于1.4米。

    其次,办公室设计还要给员工有一种温馨的感觉,让员工觉得像是在家里一样轻松,大方得体,井井有序,想必这样的办公室每个员工都会喜欢的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听