消防设施系统包括哪些

2021-02-05 10:32:46 423人阅读
消防设施系统包括哪些

9人参与回答

  • 凉忆亦凉心YF

    消防设施的种类主要有:自动设施、建筑设施、喷洒系统

    1、自动设施 电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。

    2、建筑设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。

    3、喷洒系统 自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。

  • 噶爱吃的兔子

    一般的公共设施场所消防系统主要有:

    ①干式消防系统:自动报警系统,联动总控制屏,BTM气体灭火系统。

    ②湿式消防系统:自动喷淋系统,消防栓系统(消防泵)。

    ③火灾报警系统:自动报警系统(包括感温式火灾报警、感烟式火灾报警、感光式火灾报警),手动报警系统(包括电铃报警、破碎玻璃报警、紧急电话报警)。

  • 丢丢爱炖

    消防设施类别有哪些?消防设施类别

    1:建筑防火及疏散设施

    2:消防及给水

    3:防烟及排烟设施

    4:电器与通讯

    5:自动喷水与灭火系统

    6:火灾自动报警系统

    7:气体自动灭火系统

    8:水喷雾自动灭火系统

    9:低倍数泡沫灭火系统

    10:高、中倍数泡沫灭火系统

    11:蒸汽灭火系统

    12:移动式灭火器材

    13:其他灭火系统

  • 乡下的马车

    建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。

    按使用功能分为建筑防火分隔设施、安全疏散设施、消防给水设施、防烟与排烟设施、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、可燃气体报警系统、消防通讯设施、移动式灭火器材。

  • 研究僧大叔

    消防设施是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。自动报警时感应烟雾温度等火灾信号自动进行提醒报警;自动喷淋是火灾发生后温度升高自动爆裂喷水灭火的;消火栓是手动灭火的主要设施;防排烟是火灾后进行烟雾排出和防护,保证人员安全疏散的 ;应急广播是提醒通知人员发生火灾的;应急照明和安全疏散是火灾发生后的指引疏散的;

  • 悟馍

    消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(消防法第73条)有时由于室内通风较差,导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警,这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能,对温度,湿度,灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动,所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情况,一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报,需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键,这样才能解除报警。

  • 金华巨星

    酒店的消防设施设备主要有:

    1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。

    2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。

    3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。

    4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。

    5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。

    6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。

    7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。扩展资料:消防设施的保养与维护:1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

  • 我是饭特稀V

    建筑消防设施分类:

    (一)建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。

    (二)消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。

    (三)防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。

    (四)消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。

    (五)自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。

    (六)火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。

    (七)气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。

    (八)泡沫灭火系统:包括水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜、泡沫液储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头等。

    (九)消防电梯:主要指电梯轿箱内消防电话、首层按钮控制、联动控制功能部分。

    (十)其它固定灭火系统。

  • 一条木V

    消防设施种类繁多,以下是消防设施的概念及具体设施分类等。

    消防设施概念:

    是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等(消防法第73条)

    消防设施分类:

    1.建筑防火及疏散通道

    2.消防及给水

    3.防烟排烟设施

    4.电气与通讯

    5.自动喷水与灭火系统

    6.火灾自动报警系统

    7.气体自动灭火系统

    8.水喷雾自动灭火系统

    9.低倍数泡沫灭火系统

    10.高、中倍数泡沫灭火系统

    11.蒸汽灭火系统

    12.移动式灭火器材

    13.其他灭火系统

    扩展资料:

    消防设备种类繁多,从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉记忆喷洒装置,直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备,如防火门、防火墙、防火涂料等;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听