消防设施可以共用吗

2021-02-05 10:23:05 185人阅读
消防设施可以共用吗

6人参与回答

  • 野老神人

    如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。一般不能的。

  • 乐观的左手ok

    按照《建筑设计防火规范》第8.4.2条第4项的规定“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置”。为防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统的用水或者消火栓平日漏水引起喷淋系统误报警,喷淋系统管网与消火栓管网应尽量分别单独设置。当分开设置确有困难时,在自动报警阀后的管道必须与消火栓给水系统管道分开,即在报警阀后的管道上禁止设置消火栓,但可共用消防水泵,以减小其相互影响。

  • 小宇love大清

    《消防法》第十八条规定,同一建筑物由两个以上单位管理或者使用,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车道进行统一管理

    住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。

  • 美作鲜喜

    自喷淋系统应对初起火灾效果非常之好,非常之好,但是自己单独一户弄的话……不仅要走管线,还要设水箱,消防泵,成本太高了,自己家的话买几个干粉灭火器基本够用了,实在不放心可以备用一套呼吸防护装备,自己买一套自喷淋……太贵了……

  • 不期然后然

    不可以,学校属于特殊机构,独立使用消防

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听