柴油发电机房设计什么消防设施
7人参与回答
-
寂寞的大笨牛
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。 汇建消防为您解答!
-
豹豹大神
一、柴油发电机房消防设施配置的规定:
(1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。
(2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。
(3)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。
(4)机房内设有干燥消防沙池。
(5)与油库要有隔离措施。
(6)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。
(7)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。
二、对柴油发电机房位置的规定:柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:
(1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。
(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区;
(4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外);如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。
-
饭粒儿的老巢
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭油火)。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
-
超级噶酥油茶
点型感烟探测器和感温探测器同时设置。参考:火力发电厂与变电所设计防火规范(GB50229-96)续表5.8.6
-
整天不吃正经
柴油发电机房的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好消防措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用;灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。以上这些安全消防措施才能确保作业安全和人身安全,防止意外事故带来不必要的损失。当然,这些细节还必须大家能够在机房设置时重视到。
-
扫千军独求败
用的材料是阻燃性的,然后再配备一些必要的消防设施,比如说消防栓、灭火器等。
-
车攻略
1、机房位置时应注意以下几点:①设置在地下一层时,尽量有一面靠外墙,便于通风、排烟。
②尽量靠近变配电所,于缩短线缆长度、接线、减少电能损耗。③注意机组的吊装和检修方便。2、柴油发电机房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,设置火灾报警装置,设置灭火设施。4、机房内部设置有干燥的消防沙。5、在机房周围设置醒目严禁烟火图标和禁止烟火文字。6、机房外设置有消防栓和消防水带跟消防水枪。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 发电机房需要配备灭火器吗6个回答
- 柴油发电机房采用什么灭火系统3个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答